Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: преобразователь сигнала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ubi
Нужно преобразовать сигнал 4-20мА в 0-5 В... Существуют ли готовые преобразователи? Или придется самому паять? Заранее благодарен.
Marsel_M
универсальный преобразователь есть у Phoenix Contact.

http://www.phoenixcontact.com/signal-level...31244_14827.htm
Abysmo
Контроллер не Carel случаем wink.gif

По цене этого преобразователя от Phoenix видимо дешевле будет датчик сменить или что там у Вас...
didyouhim
Вот буквально вчера преобразовывал сопротивлением 249 Ом biggrin.gif
ubi
Цитата(Abysmo @ 14.11.2008, 4:22) [snapback]314792[/snapback]
Контроллер не Carel случаем wink.gif

По цене этого преобразователя от Phoenix видимо дешевле будет датчик сменить или что там у Вас...


Это инвертор Siemens Micromaster 420. а цена кусаться будет? просто в прайсах нигде не указана цена, везде по запросу.
ganz72
Есть еще отечественные. от 7000р. ИМХО сменить датчик выгоднее.
ubi
Цитата(ganz72 @ 14.11.2008, 19:38) [snapback]315044[/snapback]
Есть еще отечественные. от 7000р. ИМХО сменить датчик выгоднее.
да нету там датчика никакого... надо чтобы плк управляла инвертером, там входной 0-5 В... а у плк выходной 4-20мА. А какие есть отечественные?
libra
Цитата(ubi @ 16.11.2008, 9:12) [snapback]315541[/snapback]
да нету там датчика никакого... надо чтобы плк управляла инвертером, там входной 0-5 В... а у плк выходной 4-20мА. А какие есть отечественные?

НУ может Вас устроит входной сигнал 1- 5 В? Тогда вешайте на вход инвертора шунт 250 Ом и вперед . ВАм этот вариант уже предлагали(didyouhim). Непонятно чем он вас не устроил?
Pzotov
Вроде как у микромастера аналоговый вход свободно конфигурируемый,
и позволяет работать с любыми сигналами...
ganz72
Вот такой преобразователь, если настаиваете здесь
Miron
ganz72,
Почитал про этот БПС... Он преобразует из токового сигнала опять же в токовый, а ubi нужно преобразовать в вольты.

ubi,
поищите здесь: http://www.megasensor.com/index.php/cPath/16_58
точнее: http://www.megasensor.com/product_info.php/products_id/250

модель WZ109IV0
Pzotov
Может все таки для начала почитаете документацию на Микромастер?
Проблема действительно решается вывешиванием резистора на клеммы
инвертора. Дальше надо только выставить пределы напряжения в параметрах
и все...
foton
посмотрите здесь - http://www.tautomation.ru/pdf/series_2.pdf

если срочно у меня есть 2 шт., взял в запас, отдам по закупке
Pzotov
Кстати еще одно . С чего это вам понадобился сигнал 0-5В?
Стандартное значение 0-10, и у Мелкомастера тоже, хотя можно настроить
и на другие значения например 2-10В, и т.д.
ubi
Цитата(Pzotov @ 20.11.2008, 17:43) [snapback]317334[/snapback]
Кстати еще одно . С чего это вам понадобился сигнал 0-5В?
Стандартное значение 0-10, и у Мелкомастера тоже, хотя можно настроить
и на другие значения например 2-10В, и т.д.

Извиняюсь, да десйствительно 0-10 В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.